保险烧或炸主要检查300V上的大滤波电容、整流桥各二极管及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险烧、发黑。需要注意的是:因开关管击穿导致保险烧一般会把电流检测电阻和源控制芯片烧...
已有4条答案
保险烧或炸主要检查300V上的大滤波电容、整流桥各二极管及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险烧、发黑。需要注意的是:因开关管击穿导致保险烧一般会把电流检测电阻和源控制芯片烧坏。负温度系数热敏电阻也很容易和保险一起被烧坏。希望我的回答对你有帮助。
2016-11-26 20:26:16
赞 1034
_許俄看向伱_
回答数:21683 | 被采纳数:1
工控电源维修的方法
1,保险烧或炸主要检查300V上的大滤波电容、整流桥各二极管及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险烧、发黑。需要注意的是:因开关管击穿导致保险烧一般会把电流检测电阻和源控制芯片烧坏。负温度系数热敏电阻也很容易和保险一起被烧坏。
2,无输出,保险管正常这种现象说明开关电源未工作或进入了保护状态。首先要测量电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或启动电压太低,则要检查启动电阻和启动脚外接的元件是否漏电,此时如电源控制芯片正常,则经上述检查可以迅速查到故障。若有启动电压,测量控制芯片的输出端在开机瞬间是否有高、低电平的跳变,若无跳变,说明控制芯片坏、外围振荡电路元件或保护电路有问题,可先代换控制芯片,再检查外围元件。
3.有输出电压,但输出电压过高,这种故障一般来自于稳压取样和稳压控制电路。在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如TL431、光耦、
电源控制芯片等电路共同构成一个闭合的控制环路,任何一处出问题就会导致输出电压升高。若有跳变,一般为开关管不良或损坏。
4.输出电压过低除稳压控制电路会引起输出电压低,还有下面一些原因也会引起输出电压低:a.开关电源负载有短路故障(特别是DC/DC变换器短路或性能不良等),此时,应该 断开开关电源电路的所有负载,以区分是开关电源电路还是负载电路有故障。若断 开负载电路电压输出正常,说明是负载过重;或仍不正常说明开关电源电路有故障。b.输出电压端整流二极管、滤波电容失效等,可以通过代换法进行判断。c.开关管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。d.开关变压器不良,不但造成输出电压下降,还会造成开关管激励不足从而屡损开关 e.300V滤波电容不良,造成电源带负载能力差,一接负载输出电压便会下降。
希望我的回答能够帮助到您。
2016-11-27 06:01:28
赞 2168
没有什么特别方法,首先熟悉电路结构原理,熟悉各种测量仪表和工具,熟悉元器件的特性和测试。实际维修,根据故障现象判断可能的故障点,检查,更换。没有资料时,大面积通查元件的。一般需要万用表,示波器,数字电桥,电子负载,其他如焊台,热风枪是必须的。
希望以上回答能让你满意,望采纳。
2016-11-30 11:45:02
赞 402
一、空气中的可吸入颗粒物多:工厂内的原料大多需要粉料进行加工,加上外界空气流动大、沙尘多,工控机内容易集积大量粘糊状积尘,造成工控机内局部温度过高,带来硬件损坏。这种情况多发于CPU、电源、硬盘、显卡等散热风扇周围。积尘较轻的地方,在正常生产允许的情况下,可以采用定时吹尘。积尘较严重的地方,可以工控机箱透风处安置滤尘纱布,需要做定期清理。
二、供电电压波动大、易停电:工业的发展和生活水平的提高,对电量的需求量也日益增大,一些比较偏僻的地区容易出现供电不足的现象,电压不稳。造成工控系统经常重新启动,系统重要的日志文件容易丢失而导致无法正常启动。因此工控机工作环境电源的稳定关系到工控机工作正常与否。需要采用稳压电源和UPS不间断电源进行保护,具体设备选型,要依负载功率大小、需保持工作时间多少来定。
三、环境湿度不适宜:工控机是由许多电子元件的集成电路构成,其绝缘性能跟环境湿度有很大关系。湿度过大,很容易造成电路板短路而烧毁;湿度过小,容易产生静电,也会击穿部分电子元件。因此,湿度过大、过小,都会给工控机带来潜在的威胁。静电防护问题上要求我们工控机上必须要有良好的仪表接地。
四、地面震感大:许多工厂生产中需要电机产生拖动、震动等物理性位移动作,不仅带来巨大的噪音,机器工作时带来的震动会给工控机磁盘、光驱、软驱带来巨大的损害。磁盘生产的工艺越来越高。在自动化控制系统中的大量数据交换中,长时间、高速度运转的磁盘,容易因磁盘震动,导致磁盘读写能力下降,磁头定位缓慢,甚至造成磁盘损坏;因此减少工控机环境震感,有利于保护磁盘。
2016-11-30 11:53:58