系统粉 > 电脑问答 > 其他问答

已解决山特ups电源故障灯常见的有哪几种情况?

提问者:zhiluolanmoye  |  浏览次  |  提问时间:2017-03-10  |  回答数量:3

山特ups电源故障灯常见的有哪几种情况?山特ups电源故障灯常见的有:1、运行时停电或者输入电源没有接好,这时UPS使用电池供电,一般UPS报警是2-3秒一声。2、如果电池使用年限到了,电池亏电,报警声则由间接声变为滴滴...

已有3条答案
华交哎

华交哎

回答数:93814  |  被采纳数:89

山特ups电源故障灯常见的有:
1、运行时停电或者输入电源没有接好,这时UPS使用电池供电,一般UPS报警是2-3秒一声。
2、如果电池使用年限到了,电池亏电,报警声则由间接声变为滴滴滴的连续报警,此时电池灯会闪烁,电池容量灯一般只有一格显示,这时你就该更换新电池了。
3、UPS超负载运行也会报警(超载不多,一般超载多了UPS在规定时间内会自己停机保护),这时不是UPS本身故障,只要把超载的设备停止若干,UPS报警就会消失。还有一种情况是UPS内部故障,这种情况比较多见,原因也很多,这里不一一累述,这时故障灯会亮,报警一般1秒或长鸣。这时可以找经销商或者厂家进行维修,故障解除后,报警声会消除。
2017-03-10 17:57:31
赞 9381
一纯洁的汉子

一纯洁的汉子

回答数:8208  |  被采纳数:1

1.闪的很急促:内部电池电压严重偏低,需要关闭UPS;如果还要继续使用,而且有市电可以用,则需重新开启UPS。
2.闪的不是很急促:保险管坏了,断电报警。应对办法:更换保险管,检查负载是不是超了。
看下UPS电源哪个指示灯异常,也可以查下故障报警记录,里面会有显示。
希望对你有帮助
2017-03-12 16:38:29
赞 820
冷性格__lc

冷性格__lc

回答数:5068  |  被采纳数:0

山特ups电源故障灯常见故障有:
1、在市电供电正常时开启山特UPS电源,逆变器工作指示灯却是闪烁的,蜂鸣器发现间断叫声,即山特UPS电源是工作在逆变器状态,不能转移到市电供电的工作状态。
2、山特UPS-500不间断电源在市电供电时,能正常工作,当市电中断时,不能由逆变器供电。
3、UPS-500在市电工作时,电源变压器有很大的噪音。
4、逆变器末级驱动晶体管Q1和Q2损坏,使UPS只能工作在市电供电状态。更换掉Q1和Q2后,微机系统运行一段时间后,开关晶体管Q1和Q2又被烧坏。
5、市电正常时,一打开山特UPS电源,交流保险丝就熔断,UPS转向逆变器供电的工作状态。
2017-03-18 12:52:15
赞 506
相关问答
最新其他问答
解决方法