已解决想知道液位传感器怎么接线

提问者:_原案  |  浏览次  |  提问时间:2016-12-04  |  回答数量:3

想知道液位传感器怎么接线如下: 电源多应该是24V的,电源正出来接传感器正,传感器负出来接显示仪表正,显示仪表负出来接电源负。 你要看清楚液位传感器的型号和说明书

已有3条答案
粗事啦

粗事啦

回答数:18639  |  被采纳数:2

如下: 电源多应该是24V的,电源正出来接传感器正,传感器负出来接显示仪表正,显示仪表负出来接电源负。 你要看清楚液位传感器的型号和说明书
2016-12-04 20:53:46
赞 1863
8818貔貅

8818貔貅

回答数:144292  |  被采纳数:38

液位传感器,一般输出的信号是电流4-20MA,0-20MA,或电压0-5V,1-5V,0-10V等,通常电流型的是二线或四线制、电压的三线制输出。目前很多是没有24VDC供电电源的,大部份是10V,有些功耗较大的变送器,10VDC的电源无法带动,那么只能外接供电源24VDC。这样液位穿安琪就出现了四个接线端子:供电+,供电-,反馈+和反馈-。
液位传感器接线之四线制接线方式:电源+==供电+;电源-==供电-;信号+==反馈+,信号-==反馈-。
2016-12-05 05:29:03
赞 14429
___她夏了夏

___她夏了夏

回答数:58060  |  被采纳数:4

PNP型电容式接近开关:当有物体接近时B点输出24V+,此时A/B之间为等电位。你可以让接近开关驱动一个24V线圈的中间继电器。如果24V线圈两端接A和B时,你可以去中间继电器的常闭点。这样检测到物体时,B点为24V+中间继电器线圈不吸合,中间继电器的常闭点是闭合的。没检测到物体时,B点为24V-中间继电器线圈吸合,中间继电器的常闭点是断开的。如果24V线圈两端接C和B时,你可以去中间继电器的常开点。