提问者:无情豆沙君  |  浏览次  |  提问时间:2017-02-05  |  回答数量:3

问一问大家室外摄像机如何防雷你好!很高兴为你解答,户外摄像机的防雷是非常有必要的 就你描述的情况应做好以下几点 1、首先要彩钢板房及摄像机的接地系统 2、摄像机安装位置如果处于屋檐之下,可以不考虑另做摄像机...

已有3条答案
雨因你变乖

雨因你变乖

回答数:121405  |  被采纳数:208

你好!很高兴为你解答,户外摄像机的防雷是非常有必要的

就你描述的情况应做好以下几点
1、首先要彩钢板房及摄像机的接地系统
2、摄像机安装位置如果处于屋檐之下,可以不考虑另做摄像机的直击雷防护
3、摄像机的电源线路、视频线路、控制线路必须安装相应的浪涌保护器(国内较多为监控三合一防雷器或监控二合一防雷器),作为前端摄像机的线路浪涌(感应雷)的防护
4、视频线路、控制信号线路经室外进入机房内设备(硬盘录像机)前,应加装视频信号防雷器和控制信号防雷器,作为机房内设备信号线路的浪涌保护
5、机房电源系统应做三级防雷保护
6、机房接地系统

-----以上为个人意见,以供参考---
如需防雷,请咨询当地气象局防雷部门或当地专业防雷公司。

参考:GB50057-94 GB50343-2009
2017-02-06 13:16:40
赞 12140
85882151

85882151

回答数:5134  |  被采纳数:0

1、引下线。引下线的作用是将接闪器接闪的雷电流安全的导引入地,引下线不得少于两根,并应沿建筑物四周对称均匀的布置,引下线的间距不大于18米,引下线接长必须采用焊接,引下线应与各层均压环焊接,引下线采用10毫米的圆钢或相同面积的扁钢。对于框架结构的建筑物,引下线应利用建筑物内的钢筋作为防雷引下线。采用多根引下线不但提高了防雷装置的可靠性,更重要的是多根引下线的分流作用可大大降低每根引下线的沿线压降,减少侧击的危险。目的是为了让雷电流均匀入地,便于地网散流,以均衡地电位。同时,均匀对称布置可使引下线泻流时产生的强电磁场在引下线所包围的电信建筑物内相互抵消,减小雷击感应的危险。
2、接地体。接地体是指埋在土壤中起散流作用的导体,接地体应采用:钢管直径大于50毫米,壁厚大于3.5毫米;角钢不小于50×50×5毫米扁钢不小于40×4毫米。应将多根接地体连接成地网,地网的布置应优先采用环型地网,引下线应连接在环型地网的四周,这样有利于雷电流的散流和内部电位的均衡。垂直接地体一般长为1.5-2.5米,埋深0.8米,地极间隔5米,水平接地体应埋深1米,其向建筑物外引出的长度一般不大于50米。框架结构的建筑应采用建筑物基础钢筋做接地体。
2017-02-06 14:21:46
赞 513
森林里的盛饭

森林里的盛饭

回答数:8818  |  被采纳数:0

你好, 接闪器
避雷针及其变形产品避雷线、避雷带、避雷网等统称为接闪器。
闪器的防雷是因为将雷电引向自身而防止了被保护物被雷电击中。现在认为任何良好接地的导体都可能成为有效的接闪器,而与它的形状没有什么关系。为了降低建筑被雷击的概率,宜优先采用避雷网、作为建筑物的接闪器,如果屋面有天线等通信设施可在局部加装避雷针保护,这样接闪器的高度不会太高,不会增大建筑的雷击概率。避雷网的网格尺寸应不大于10mX10m,避雷针应与避雷网可靠连接。
2017-02-06 15:08:45
赞 881