在网络摄像机和无线ap的大量部署过程中,会遇到超过100米的设备需要供电和接入的问题。甚至会出现POE远程供电传输两百米以上的情况。 排除长距离数据传输,仅考虑200多米POE供电,随着POE大功率IEEE802.3AT标准的制定,POE厂家推出了大功率的POE供电设备,供电功率可达50w,考虑到线路中的损耗,供电距离达到300米后传到的功率还是够用的。其实这是受以太网传输距离的限制。 以太网标准规定传输距离最远100米,超过100米可能会发生数据延迟,丢包等现象,因为信号在双绞线中传输时,彼此之间相互干扰,还会受到外界电磁波的干扰,同时由于导线之间产生寄生电容和寄生电感的原因而导致信号衰减或畸变,距离过长后累积的信号衰减将不能保证信号稳定地传输。所以以太网传输距离不超过100米。 要解决POE远程供电设备传输距离两百米以上的问题,可以用采用广迅600米网络延长器TE305和POE供电器配合使用。广迅的网络延长器上连端口与交换机连接,下联端口插入POE供电器输入端口,POE供电器的输出端口提供数据与电,经过100-300米的非屏蔽网线,就可给远端的网络摄像机和无线ap连接,提供电力和数据链接。 POE传送距离的限制在于网线的损耗以及的功耗. 理论上正常100米网线的阻抗最大为20奥姆, 在350mA供电的条件下其压降为7V, 网线损耗为2.45瓦, 受电终端最大可得功率则为15.4-2.45 = 12.95瓦. 受电终端功耗不大的情况下, POE传送距离可达100米. 不过, 如使用网线质量不佳, 或使用非铜线将增大线损, 影响POE传送距离.
2017-03-06 06:48:00
赞 4023
a54249798
回答数:121405 | 被采纳数:208
你的无线AP是什么型号的呢,你可以说下我告诉你你的设备是否支持48V POE供电
一,标准的POE受电设备(PS:POE受电设备就是支持POE为自己供电的设备)通常都是本身DC电源为9V或12V或15,但是POE供电电压都是48V(为什么会是48V?后面有说明)如果你的设备是这类设备,那么,可以直接使用你的POE交换机供电
二,另外有非标准的POE受电设备,比如UBNT(Ubiquiti networks)的室外远距离无线AP,POE供电电压就为24V,如果你的设备是这类设备,那么可以通过使用一个POE分离器,将交换机供过来的48V电压降压为你说的12V为你的设备供电,而不能通过POE交换机直接供电,否则,设备会烧坏,一个POE分离器成本几十元,可以联系我
三,还有一种就是假POE受电设备(比如TP-LINK的TL-WA501G,它的DC电源和POE都是12V,只是通过一个POE合路器将DC电源合并到网线里面而已),通常是一个小品牌的设备会这样做,为了低成本,这种假POE受电设备的内部DC电路直接与RJ45口的4,5和7,8脚短路,然后对外宣称自己的设备支持POE供电,其实那只是通过网口直接将电源引到DC供电,如果你的设备是这类设备,那么你可以直接使用设备自带的电源+一个POE合路器解决,而不能通过POE交换机直接供电,否则,设备会烧坏
为什么标准POE受电设备的DC供电和POE供电电压会相差几十伏?,这就得和POE的诞生有关,POE的产生原因之一就是为了解决设备就近取电(比如市电220V)不方便的难题,但同时又有了另外一个问题,就是如果设备离取220V交流电的地方比较远的话,POE采用12V或者15V这样的低电压传输距离不够远,既然POE的产生是为了解决异地取电,那么这个距离当然越远越好,但如果通过网线传输的电压过高,又会一种程度上对网络数据的传输形成干扰,
所以标准的POE最终采用了DC-48V,实际上在48V POE电压到了受电设备经过RJ45进去后仍然会经过一次变压,将48V的POE电压变为和设备的DC供电电压一致,
总结,假POE与真POE之间的差别就是假POE受电设备在受电侧少了一次变压,当然供电端的电源功率也和稳定性也远远不能和标准的POE设备相比
2017-03-06 07:28:03
赞 12140