中央空调传感器冷冻水温度高,实水温低如何解决中央空调水温是供水7度回水12度。气温无法下降说明你的空调功率不够。前期设计的时候空调参数是25度左右,但是会有一定的余量。无法再下降说明空调系统还是初期设计的不合理。更换较大功率...

已有3条答案
梅朵都有心

梅朵都有心

回答数:0  |  被采纳数:0

中央空调水温是供水7度回水12度。气温无法下降说明你的空调功率不够。前期设计的时候空调参数是25度左右,但是会有一定的余量。无法再下降说明空调系统还是初期设计的不合理。更换较大功率的室内机。补充。水冷空调在设计的时候的确是按25度设计的,而且出于前期投资的考虑,一般也不会给你把温度再往下调,在夏天26度的温度就已经非常舒适了,我不明白都25度了你还要降低干什么。。。温度再低全家就要感冒了。可是如果空调温度计显示25度你们平时感觉很热,那就是空调问题。约克很牛逼的,把他们工程师叫来,现场给你看下。
2016-12-16 12:58:31
赞 0
mr小伤

mr小伤

回答数:0  |  被采纳数:0

首先你的那个安装空调的人说的不对,(什么水冷空调最低温度就25度左右,2)可能这人不懂空调。你让安装空调的人查每个房间风机盘管处的进回水温度,按你上面说的水温度很快就降到10度,如果管路不出问题(管路布局、管径大小)那每个房间风机盘管处进回水温度应该在16-22度左右。如果偏差太大,就说明管路布局或管径哪个地方有问题。还有就是可能你房间的风机盘管配置偏小或水过滤器堵了。
2016-12-16 12:59:40
赞 0
卿萱越玉越兰苏

卿萱越玉越兰苏

回答数:2  |  被采纳数:0

空调用的PPR管径太细了,冷媒温度再低但蒸发的太慢,应该是设计的问题!