湿式灭火系统是怎样的?你好!很高兴为你解答,【组成】由喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。由于该系统在报警阀的前后管道内始终充满着压力水,故称湿式喷水灭火系统或湿管系统。火灾发生时,在...

已有3条答案
sss9121

sss9121

回答数:121405  |  被采纳数:208

你好!很高兴为你解答,【组成】由喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。由于该系统在报警阀的前后管道内始终充满着压力水,故称湿式喷水灭火系统或湿管系统。

火灾发生时,在火场温度的作用下,闭式喷头的感温元件温升达到预定的动作温度范围时,喷头开启,喷水灭火。水在管路中流动后,打开湿式阀瓣,水经过延时器后通向水力警铃的通道,水流中水力警铃发出声响报警信号,与此同时,水力警铃前的压力开关信号及装在配水管始端上的水流指示器信号传送至报警控制器控制室,经判断确认火警后启动消防水泵向管网加压供水,达到持续自动喷水灭火的目的。
2016-11-25 12:40:04
赞 12140
沧月哈哈

沧月哈哈

回答数:1047  |  被采纳数:2

湿式自动喷淋系统平时管网中有水,喷头爆破后管网会直接出水,干式自动喷淋灭火系统平时管网中没有水,一般用于北方防冻,火灾时,干式系统是通过温烟感动作打开雨淋阀或人工打开或电动打开雨淋阀再管充满水。预作用系统也相当于干式系统。
2016-11-25 19:03:42
赞 104
无语也是一句话

无语也是一句话

回答数:8855  |  被采纳数:1

(1)预作用喷水灭火系统的组成。预作用系统是由闭式喷头、预作用闷门、管网、自动报警装置、供水设施以及探洲和控制系统组成.预作用喷水系统主要部件。
  (2)预作用喷水灭火系统的特点及使用范围。预作用喷水灭火系统的管道中平时无水,呈干式.充以低压压缩空气,空气压力一般不大于0.03 MPa.用以监侧管道是否月水。火灾发生时,由火灾探侧系统或手动开启控制预作用阀,使消防水进人周后管道.当闭式喷头开启后.即可用供水设备喷水灭火。该系统要求火灾探侧器的动作必须先于喷头的动作;同一保护区内,应设置相应的探测器,以提高控制能力及报苦的可靠性;预作用喷水系统管道的充水时间不宜超过3 min;为保证在火灾探侧系统发生故障时,系统仍能正常工作.该系统应设有手动开启闷门装置。预作用喷水灭火系统适用于严格要求非火灾时不准有水渍损失的场所.也适用于干式系统适用的场所。
  (3)预作用喷水系统的工作程序。预作用喷水灭火系统的工作过程是:火灾发生时.探侧器启动,发出报警信号.启动顶作用阀,使整个系统充水而变成湿式系统.以后的动作程序与湿式系统相同。